Страница 1 из 1

Программирование АТС и удаленное присоединение

Добавлено: 28 мар 2011 16:42
magas2001
Доброе время суток!
Недавно приобрели АТС МС-240, честно с подобной атс ещё не работал, но есть опыт работы почти со всеми упатс Panasonic, Samsung.
Подскажите с чего мне начать....вопрос в том что мне надо подключить и настроить удаленное соединение по Ethernet(продавцы сказали что это возможно и COM и по Ethernet), дабы реже выезжать на объект где смонтирована станция (режимный объект и разрешения приходится ждать неделями). Станция ещё не смонтирована и я хочу её подготовить у себя в офисе.
Может у вас есть подробная инструкция как осуществить присоединие и как ставить программу администрации атс? (то что есть на сайте уж очень скудно)

Добавлено: 29 мар 2011 09:57
churin
Добрый день.
Для работы станции по Ethernet интерфейсу необходимо произвести настройку системных параметров в файле pbx.ini.
Для внесения изменений в файл можно установить соединение со станцией(через RS232), открыть «Файловую систему» в разделе «Мониторинг» и из пункта меню «Управление» вызвать опцию «Настройка системных параметров (pbx.ini)».
Также можно внести изменения в pbx.ini при соединении в терминальном режиме.
Команда редактирования - pbxcfg edit.
После внесения изменений сохранить настройки - Y.
Применение настроек - netupd.
Просмотр настроек - pbxcfg.
Затем создать объект для подключения к АТС (устройство связи TCP/IP).

Добавлено: 29 мар 2011 10:20
churin
Более подробное описание параметров pbx.ini можно посмотреть:
Часть 2. Работа с изделием. Раздел 4.4 "Работа со станцией в терминальном режиме"
Часть 3. Программа конфигурирования и мониторинга. Раздел 15 "Установка программы".