Мерей писал(а):Да это разные проблемы. По проблеме "ЦПв3: авария модуля 'нет связи" тут по мониторингу связь с этой платой не теряется, а просто поступает проблемный билет что якобы ЦП.Е не видит этой платы. А по данной проблеме по мониторингу видим что на одной плате все порты начиная с нулевого загораются красным цветом (плата АК24 прыгает), тут уже и связь теряется с этой платой.
Разве это не одно и тоже?
и там и тут пропадает связь с платой, и то что вы называете "прыгает" это является последсвием потери связи между ЦП и платой..
эта проблема и проблема описанная в предыдущем посте это все проявляется на одной станции?
какие действия принимали? что по счетчикам плохих пакетов? замена БП результатов не дала?