АТС МС240

Добавлено: 12 янв 2012 14:00
Darkhan
У нас на одном нас. пункте на блок-контейнере стоить АТС МС240 две корзины. Проблема том что АТС грелся до +46 градуса и связь не было, а температура внутри помещение показывал +20 градусов. А сегодня показывает на АТС +27, а помещение +11. Получается сам АТС греется. Мы попробали ЦП.Е платы заменить, но все равно проблема остался. Вы что посоветвуйте ?

Добавлено: 16 янв 2012 17:23
churin
Из руководства по эксплуатации, чать 2:
Станция предназначена для круглосуточной эксплуатации при следующих условиях:
– температура окружающей среды от минус10 до +40 ˚С;
– относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25 ˚С;

Вентялиционные отверствия в стойке не закрыты?
Необходимо всегда поддерживать оптимальную температуру внутри стойки.