Страница 1 из 1

Обновление модуля 24АК

Добавлено: 14 май 2012 12:32
Darkhan
Добрый день коллеги!
Вопрос первый:
Как обновляется модуль 24АК и если есть прошивка на него скиньте пожалуйста.
Второй вопрос:
Перемычка который на 24АК каком положение на 60В или 48В? Какой замкнутый или разомкнутый?
Спасибо!

Добавлено: 11 дек 2012 14:13
clackx
Здравствуйте!
Нам тоже необходима информация о том, в каком же положении должен находиться джампер на 24АК (http://clip2net.com/s/2AJ9w) в зависимости от используемого блока питания 48/60 В
Спасибо.

Добавлено: 25 дек 2012 09:26
Анна
Добрый день.

1. ПО на модуле 24АК обновляется при помощи адаптера порта RS-232. Подробнее об обновлении ПО модуля вы можете прочитать во второй части нашего руководства (http://www.eltex.nsk.ru/download?sgrp=619&grp=54&id=130) или в базе знаний (http://www.eltex.nsk.ru/database?grp=686)

2. Данная перемычка позволяет использовать модуль в режиме повышенной дальности (используется только на модулях 24АК-Д). На модулях 24АК (без радиаторов) перемычка всегда должна быть установлена. На 24АК-Д (модули 24АК с радиаторами) снятие перемычки позволяет включить режим повышенной дальности