Страница 1 из 1
Перемычка на комплектах 24АК-Д и питание 60В
Добавлено: 15 май 2013 20:06
Slava_4
У нас на предприятии старые телефоны. Требуется для них питание 60В. Исходя из этого, блоки питания должны быть БП-24/60В на 60В?
А абонентские комплекты тока 24АК-Д?
Тогда такой вопрос по 24АК-Д: чтобы питание на телефоны подавалось 60В с него надо обязательно снять перемычку? Если её не снять, то комплект 24АК-Д превращается в обычный 24АК с питанием 48В и радиаторами на микросхемах?
Re: Перемычка на комплектах 24АК-Д и питание 60В
Добавлено: 16 май 2013 15:43
Анна
Добрый день
Перемычка позволяет использовать модуль 24АК в режиме повышенной дальности (питание 100В), который настраивается программно в параметрах каждого комплекта. Данный режим можно использовать только на модулях 24АК-Д.
Если в использовании данного режима нет необходимости, то перемычка должна быть установлена. На модулях 24АК (без радиаторов) перемычка должна быть установлена всегда.
Питание линии 48 или 60 В определяется только используемым БП:
БП24-60 - напряжение питания абонентских комплектов 60В
БП24-60М - напряжение питания абонентских комплектов 48В
Добавлено: 16 май 2013 17:16
Slava_4
Т.е. можно использовать модули АК24 при питании 60В? А почему тогда в руководстве по эксплуатации МС-240 в 1 части в описании блоков питания (страница 41) написано:
Модули питания БП 24-60 и БП 24-60В используются только с модулями 24АК-Д. Не допускается использование данных модулей питания с модулями 24АК.
?
Добавлено: 17 май 2013 18:00
Анна
В документации написано правильно. С БП24-60 можно использовать только 24АК-Д.
Re: Перемычка на комплектах 24АК-Д и питание 60В
Добавлено: 17 май 2013 18:25
Slava_4
Так давайте всё таки определимся.
Сначала вы пишете:
Анна писал(а):Питание линии 48 или 60 В определяется только используемым БП:
БП24-60 - напряжение питания абонентских комплектов 60В
БП24-60М - напряжение питания абонентских комплектов 48В
Т.е. если надо в телефонной линии 60В, то достаточно тока блока питания на 60В, а АК модули могут быть обычные.
тут же вы соглашаетесь что:
Анна писал(а):С БП24-60 можно использовать только 24АК-Д
Т.е. для 60В в линии нужен не тока блок питания на 60В, но и модули 24АК-Д.
Так где истина?
Re: Перемычка на комплектах 24АК-Д и питание 60В
Добавлено: 17 май 2013 19:34
Анна
Slava_4 писал(а):Так давайте всё таки определимся.
Сначала вы пишете:
Анна писал(а):Питание линии 48 или 60 В определяется только используемым БП:
БП24-60 - напряжение питания абонентских комплектов 60В
БП24-60М - напряжение питания абонентских комплектов 48В
Т.е. если надо в телефонной линии 60В, то достаточно тока блока питания на 60В, а АК модули могут быть обычные.
Имеется ввиду, что напряжение, выдаваемое в линию, определяется БП. От модулей 24АК питание линии не зависит (за исключением работы в режиме повышенной дальности)
С БП24-60 можно использовать только 24АК-Д. Питание линии будет 60В
С БП24-60М можно использовать как 24АК, так и 24АК-Д. Питание линии и при использовании 24АК, и при использовании 24АК-Д будет 48В.
Добавлено: 17 май 2013 19:38
Slava_4
Вот теперь всё на своих местах. Большое спасибо за ответ.