Страница 1 из 1
сброс вызова после 2го КПВ
Добавлено: 27 июн 2014 19:05
vlad777
Сельская МС240 работает тоже через промежуточную мс 240 сбрасывает входящие звонки после 2го-3го КПВ при входящих звонках а при местных вроде нет.
Re: сброс вызова после 2го КПВ
Добавлено: 30 июн 2014 08:35
Анна
Опишите более подробно схему вызова и используемые протоколы сигнализации.
Из вашего описания не совсем ясно в каких случаях возникает проблема: при звонках с м/г на сельскую или с промежуточной на сельскую тоже? При внутристанционной я так понимаю проблем нет
Re: сброс вызова после 2го КПВ
Добавлено: 30 июн 2014 09:16
vlad777
Проблема возникает при наборе с узловой,с промежуточной ,с сотового телефона- а по местной все нормально.Инженер в отпуске .У меня мало информации, подскажите где посмотреть протокол сигнализации.Удаленный доступ имеется.
Re: сброс вызова после 2го КПВ
Добавлено: 30 июн 2014 09:22
Анна
Вышлите текущие конфигурации (расширение .cfp) с сельской и промежуточной станций на
anna.zhadovets@eltex.nsk.ru
Re: сброс вызова после 2го КПВ
Добавлено: 30 июн 2014 09:53
vlad777
Узловая- Шушенское. промежуточная- Каптырево. проблема в Идже.
Re: сброс вызова после 2го КПВ
Добавлено: 30 июн 2014 10:09
Анна
Вышлите их мне письмом на ящик
anna.zhadovets@eltex.nsk.ru
Re: сброс вызова после 2го КПВ
Добавлено: 30 июн 2014 13:39
vlad777
Все работает нормально !Большое спасибо!