Страница 1 из 1

Нет мониторинга УЭП 2-5

Добавлено: 06 авг 2014 20:32
Andryzel
Во время сильной грозы сгорели предохранители на плате МК2 в конструктиве УЭП 2-5.Предохранители заменили и блок МК-2 вернулся в рабочее состояние, то есть контрольный светодиод на лицевой панели засветился зелёным светом вместо красного.Только пропала связь между блоком ЦПЕ и МК2.На блоке ЦПЕ постоянно мигает красный светодиод " Авария",но при этом станция МС-240 прекрасно работает и выполняет все свои функции.Удалённый мониторинг тоже пишет, что пропала связь с блоком УЭП.Как проверить выдаёт ли модуль МК2 в конструктиве УЭП 2-5 сигналы с com порта на плату модуля ЦПЕ?Либо это модуль платы ЦПЕ не хочет принимать передачу данных из модуля платы МК2?

Re: Нет мониторинга УЭП 2-5

Добавлено: 07 авг 2014 12:26
Анна
Настройки МК2 не меняли?
Можно запустить на ЦП.Е trace ups 10 и посмотреть наличие обмена между процессором и МК2

Re: Нет мониторинга УЭП 2-5

Добавлено: 07 авг 2014 20:06
Andryzel
Настройки МК2 не меняли никогда.Живём по принципу ,если всё работает зачем ломать систему.А вот насчёт traps ups 10 запустить в ЦП.Е для проверки обмена между блоками интересная мысль.Где можно по подробнее почитать как это сделать?То есть запустить traps ups 10 в ЦП.Е

Re: Нет мониторинга УЭП 2-5

Добавлено: 08 авг 2014 08:05
Анна
Вам нужно подключиться к ЦП.Е телнетом или com-портом, ввести пароль и потом команду для вывода трассировок
trace ups 10