P.S. И еще, после прошивки на 2.13 в тех. поддержке Ростелекома сказали, что у них в логах шлюз определяется как TAU-72.IP
Dmitriy_eltex писал(а):Здравствуйте.
Причина скорей всего в плане нумерации. Данная задержка обусловлена срабатыванием L или S-таймера:
L-timer – включается, если шлюз определяет необходимость набора по крайней мере еще одной цифры, чтобы соответствовать любому из правил диалплана;
S-timer – включается, если набор соответствует одному из правил, но существует вероятность, что продолжение набора приведет к соответствию с другим правилом; Другими словами, от корректно составленого плана нумерации зависит, будет ли срабатывать тот или иной таймер.
Для примера:
Создан план нумерации вида L10,S3 (333 xxxx)
Если абонент набирает 1 цифру, допустим 3ку, то включается таймер L, посколько совпадений ни по одному из префиксов нет и абоненту для совпадения нужно донабирать еще цифры. Иными словами таймер L регулирует длительность всего набора номера. Если в течение 10 сек абонент не наберет номер, который совпадет с каким-либо префиксом из плана нумерации, то шлюз выдаст сигнал занятости.
Если абонент продолжает набор номера и набрал цифры 333, то устройство, анализируя план нумерации, находит префикс 333, который совпадает с набранными цифрами. Однако, устройство в то же время видит, что в плане нумерации существует префикс xxxx, который включает в себя 4 любые цифры от 0-9 и абонент может выйти по этому префиксу, если донаберет еще одну цифру. При этом шлюз включает таймер S, в нашем случае давая абоненту 3 секунды на раздумие и донабор еще одной 4й цифры.
Решение:
Первым делом следует избавиться от префиксов неявной разрядности, т.к. их наличие приводит к срабатыванию S-таймера. Например, диалплан 21x+|89x. можно заменить на 21xxx|89xxxxxxxxx
Также можно уменьшить значения L или S-таймеров, установив любое значение, кроме 0, чтобы дать возможность донабрать номер.
Dmitriy_eltex писал(а):PBX->SIP/H323 Profiles->Profile 1->Dialplan
Dmitriy_eltex писал(а):Первым делом следует избавиться от префиксов неявной разрядности, т.к. их наличие приводит к срабатыванию S-таймера. Например, диалплан 21x+|89x. можно заменить на 21xxx|89xxxxxxxxx
Вот что вам нужно сделать, а уже потом менять таймеры.
Пришлите также вашу конфигурацию и скажите с какого номера на какой звоните.
PS: предлагаю вам изучить документацию
http://eltex.nsk.ru/upload/iblock/223/t ... _2.13-.pdf
Dmitriy_eltex писал(а):Это не принципиально, это просто пример.
21xxx может быть локальной нумерацией.
Вернуться в «Оборудование VoIP»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей