Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Ограничение зарядного тока УЭП1-4

Коммутаторы МАКОМ-МХ; транспорт MXL, MXM, MXE, ToPGATE; УЭП; оборудование для каналов ТЧ (ТАУ, ТДН); тонкий клиент ТС.
elektrik
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 ноя 2008 14:37
Reputation: 0

Ограничение зарядного тока УЭП1-4

Сообщение elektrik » 07 май 2009 08:54

Объясните пожалуйста, почему на УЭП1-4 60вольт я не могу поднять ток заряда батареи больше 3А, на 48-вольтовом такой проблемы нет?

АндрейБ
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 11 фев 2009 11:36
Reputation: 0

Сообщение АндрейБ » 07 май 2009 16:03

Это ограничение определяется програмно. В УЭП 1-4 ток заряда не больше 4А. Так как эти устройства комплектовались батареями небольшой ёмкости. Подключившись COM-портом к МК, можно выставить максимально допустимое значение тока заряда батарей Ib=3.950A.

elektrik
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 ноя 2008 14:37
Reputation: 0

Сообщение elektrik » 08 май 2009 08:12

спасибо за ответ. Поднял до 3,99А , а хотелось бы до 6,5А.Ну нет так нет.