Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Абонентский VoIP-шлюз TAU-32М.IP М

ECSS-10, TAU.IP, SMG, RG
new
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 16 янв 2014 15:20
Reputation: 0

Абонентский VoIP-шлюз TAU-32М.IP М

Сообщение new » 12 янв 2017 23:19

Абонентский VoIP-шлюз TAU-32М.IP М
решили настроить фаервол для ограничения доступа на управление, т.к. шлюз подключен напрямую в интернет.
в итоге толи в софте какая то ошибка случилась, толи браузер не подошел.
после применения доступ к управлению пропал - нет http,telnet,ssh.
во всяком случае на интерфейсе, подключенном в интернет.
sip продолжает работать.
На оборудовании несколько интерфейсов, доступ физически есть.
Вопрос можно ли как то без потери конфига зайти и снять фаервол?
Последний раз редактировалось new 12 янв 2017 23:29, всего редактировалось 1 раз.

new
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 16 янв 2014 15:20
Reputation: 0

Re: Абонентский VoIP-шлюз TAU-32М.IP М

Сообщение new » 12 янв 2017 23:26

Ну и сразу второй вопрос: как сбросить настройки в заводские, если фаервол отключить нельзя.

GaMiR
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 29 янв 2015 11:05
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Re: Абонентский VoIP-шлюз TAU-32М.IP М

Сообщение GaMiR » 13 янв 2017 09:39

Здравствуйте!

Если есть физический доступ, то нужно подключиться к COM порту. (Настроить скорость передачи 115200, формат данных 8 бит, без паритета, 1 бит стоповый, без управления потоком), залогиниться.

Перейти в режим shell командой:


Ввести команду

Код: Выделить всё

iptables -F


Попробовать зайти по web и внимательно пересмотреть настройки брандмауэра.
С уважением, Абдулов Гамир / Сервисный центр VoIP / ООО "Предприятие "Элтекс"

new
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 16 янв 2014 15:20
Reputation: 0

Re: Абонентский VoIP-шлюз TAU-32М.IP М

Сообщение new » 24 янв 2017 15:10

попробовал как написано
iptables --list пустой - не пускает.

сделал еще так
iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT all -- anywhere anywhere
ACCEPT all -- anywhere anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
ACCEPT all -- anywhere anywhere

тоже не пускает

еще так
iptables --list
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination


тоже не пускает

new
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 16 янв 2014 15:20
Reputation: 0

Re: Абонентский VoIP-шлюз TAU-32М.IP М

Сообщение new » 24 янв 2017 16:03

можно ли на этом устройстве поменять порты на вебинтерфейсе
думаю может по этому не попал в веб интерфейс?
Есть данные, которые выводятся в консоль при рестарте оборудования. Может там что то полезное можно найти?

GaMiR
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 29 янв 2015 11:05
Reputation: 0
Откуда: Eltex

Re: Абонентский VoIP-шлюз TAU-32М.IP М

Сообщение GaMiR » 25 янв 2017 12:18

можно ли на этом устройстве поменять порты на вебинтерфейсе
думаю может по этому не попал в веб интерфейс?
Есть данные, которые выводятся в консоль при рестарте оборудования. Может там что то полезное можно найти?


Гляньте в конфигурации (/etc/config/cfg.yaml) в ветке Network.network параметры

Код: Выделить всё

WEB_PORT: 80
WEB_EN: 1


Можете мне отправить конфигурацию. Адрес почты в ЛС.
С уважением, Абдулов Гамир / Сервисный центр VoIP / ООО "Предприятие "Элтекс"