Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Проблема с NCS

АТС МС240 на базе ЦПв3 и ЦКП
Горбушин Максим
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 11 июл 2009 21:24
Reputation: 0

Проблема с NCS

Сообщение Горбушин Максим » 16 июл 2009 18:06

Вот как я не изворачивался не смог запустить конфигуратор из NCS.
Вот скриншоты
http://www.v-lan.ru/1234.JPG
http://www.v-lan.ru/12345.JPG
http://www.v-lan.ru/123456.JPG
Самое интересное что отдельно от нсц конфигуратор подключается.....
Спасибо.
Последний раз редактировалось Горбушин Максим 17 июл 2009 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Услуги связи оптом со склада

Алексей Сергеев
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 13 янв 2005 20:45
Reputation: 0
Откуда: Компания Элтекс
Контактная информация:

Сообщение Алексей Сергеев » 17 июл 2009 10:26

Исходная ситуация.
НЦС установлен в C:\Eltex\NSC\
PbxAdm установлен в C:\Eltex\CATCv3\
Наши действия:
- проверяем версии библиотек IpLib.dll в НЦС и PbxAdm. Если разные, то копируем библиотеку из НЦС в PbxAdm.
- в НЦС заходим в меню "Файл/Список конфигураторов". Выбираем C:\Eltex\CATCv3\PbxAdm4fib.exe (или какой у вас есть)
- выбираем объект на карте, затем "Конфигурация сети/настроить конфигуратор", выбираем нужный.
- включаем мониторинг объекта (ПКМ,"Свойства объекта").
- как объект подключился (зеленый индикатор), двойной клик на объекте - запускается конфигуратор и автоматически подключается к АТС.

все.

PS ссылки на скриншоты не работают.

Горбушин Максим
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 11 июл 2009 21:24
Reputation: 0

Сообщение Горбушин Максим » 17 июл 2009 10:41

да вы были правы, дело было в библиотеке!
ссылки поправил!
Тему можно закрывать.