Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста: когда в таблице модификаторов на SMG-1016M задано несколько модификаторов, то какой алгоритм их срабатывания? Они просматриваются по возрастанию порядковых номеров? Когда модификатор подошёл по маске (сработал), то просмотр следующих модификаторов продолжается? Если да, то маски следующих модификаторов сравниваются с оригинальным номером или результатом работы предыдущих модификаторов?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
SMG-1016M: порядок работы модификаторов
Re: SMG-1016M: порядок работы модификаторов
Алгоритм выбора модификатора примерно такой же как алгоритм выбора маски префикса в плане нумерации.
В независимости от порядка модификаторов в таблице из имеющегося списка должен быть выбран единственный модификатор и именно его параметры будут применены к номеру.
Выбирается по принципу: наиболее точно подходящая маска номера к текущему обрабатываемому номеру.
К примеру: маска (8495xxxxxxx) будет более точной чем (849xxxxxxxx)
В независимости от порядка модификаторов в таблице из имеющегося списка должен быть выбран единственный модификатор и именно его параметры будут применены к номеру.
Выбирается по принципу: наиболее точно подходящая маска номера к текущему обрабатываемому номеру.
К примеру: маска (8495xxxxxxx) будет более точной чем (849xxxxxxxx)
SMG / techsupp@eltex.nsk.ru
Re: SMG-1016M: порядок работы модификаторов
Mangalor писал(а):Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста: когда в таблице модификаторов на SMG-1016M задано несколько модификаторов, то какой алгоритм их срабатывания? Они просматриваются по возрастанию порядковых номеров? Когда модификатор подошёл по маске (сработал), то просмотр следующих модификаторов продолжается? Если да, то маски следующих модификаторов сравниваются с оригинальным номером или результатом работы предыдущих модификаторов?
из опыта работы с другим tdm оборудованием Элтекс (а так же из документации) в общем надо придерживаться всего одного правила - расписываешь префиксы более популярные - выше, но если есть уточнение префикса - его надо ставить выше этого общего префикса.
например:
(1) 7495123
(2) 7495
если наоборот - не будет срабатывать более точный префикс.
Re: SMG-1016M: порядок работы модификаторов
bravo писал(а):из опыта работы с другим tdm оборудованием Элтекс (а так же из документации) в общем надо придерживаться всего одного правила - расписываешь префиксы более популярные - выше, но если есть уточнение префикса - его надо ставить выше этого общего префикса.
например:
(1) 7495123
(2) 7495
если наоборот - не будет срабатывать более точный префикс.
так только на наших старых станциях (БКП и МС240). на SMG порядок уже не важен
Re: SMG-1016M: порядок работы модификаторов
тогда каков алгоритм обработки списка?
-
- Сообщения: 519
- Зарегистрирован: 19 янв 2011 13:15
- Reputation: 0
- Откуда: г. Новосибирск ООО "Элтекс"
Re: SMG-1016M: порядок работы модификаторов
Выбор масок производится по более точной
В Вашем примере у Вас разные маски
(1) 7495123
(2) 7495
Если обрабатывается номре 7495123, то он никаким образом не попадет под 2ю маску и наоборот.
Вот если были бы записи
(1) 7495123
(2) 7495xxx
Тогда выбор из указанных масок одной происходил бы по правилу "более точной"
В Вашем примере у Вас разные маски
(1) 7495123
(2) 7495
Если обрабатывается номре 7495123, то он никаким образом не попадет под 2ю маску и наоборот.
Вот если были бы записи
(1) 7495123
(2) 7495xxx
Тогда выбор из указанных масок одной происходил бы по правилу "более точной"