Здравствуйте.
Получил пару коммутаторов (1124 и 2124) на тест.
В документации сказано, что авторизация не должна запрашиваться, однако запрашивается, admin/admin или admin с пустым паролем не принимаются.
Не подскажите, как зайти на коммутатор?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Учетные данные для входа
Учетные данные для входа
- Вложения
-
- Серийные номера
- 20160202_124519.jpg (229.13 КБ) 4222 просмотра
Re: Учетные данные для входа
Добрый день. По дефолту исползьуется логин admin с пустым паролем.
Если по какой-то причине не удается зайти на коммутатор, то сбросьте его к заводским настройкам, удерживая более 15 секунд кнопку "F".
Если по какой-то причине не удается зайти на коммутатор, то сбросьте его к заводским настройкам, удерживая более 15 секунд кнопку "F".
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: Учетные данные для входа
Это я пробовал.
Держал кнопку F секунд 20.
На коммутаторе загорались все индикаторы, затем он перегружался.
admin с пустым паролем не принимается, пишет authentication failed.
Держал кнопку F секунд 20.
На коммутаторе загорались все индикаторы, затем он перегружался.
admin с пустым паролем не принимается, пишет authentication failed.
Re: Учетные данные для входа
Предоставьте удаленный доступ к консоли через TW или ammyy admin. Данные скиньте в ЛС.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: Учетные данные для входа
С третьего раза удалось сделать сброс.