О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

SMG1016М, каналы переключаются в TEST

ECSS-10, TAU.IP, SMG, RG
nick82
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 дек 2012 19:03
Reputation: 0
Откуда: Kazan

SMG1016М, каналы переключаются в TEST

Сообщение nick82 » 24 мар 2016 13:35

SMG1016М, подключен по ОКС-7 к Ростелекому
Версия ПО V.3.5.0.1720 M/PBX/SORM Build: Mar 11 2016 06:20:06
Версия SIP-адаптера 3.5.0.17

Некоторые каналы (не поток) ранодомно переключаются в TEST

Код: Выделить всё

Mar 24 10:24:35 10.16.1.2  <smg1016m>   10:19:32.396493  [INFO]  Port SS7:00:15. Created IP-conn [301c]. begin cot-test
Mar 24 10:24:36 10.16.1.2  <smg1016m>   10:19:32.878058  [INFO]  LINK/SS7. ISUP-profile 00. Chan '00/00':03. COT-out failed
Mar 24 10:24:36 10.16.1.2  <smg1016m>   10:19:32.878225  [INFO]  Port SS7:00:03. Local COT test: Fail!


smg1016m test.png
smg1016m test.png (16.91 КБ) 3273 просмотра

Анна
Сообщения: 692
Зарегистрирован: 23 май 2011 10:31
Reputation: 0

Re: SMG1016М, каналы переключаются в TEST

Сообщение Анна » 24 мар 2016 13:41

Добрый день.
Судя по приведенном сообщениям производится проверка целостности канала. Проверьте включена ли она в настройках линксета
Можно ли получить чуть больше логов? нужен pbx-psn все уровни по 1

nick82
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 дек 2012 19:03
Reputation: 0
Откуда: Kazan

Re: SMG1016М, каналы переключаются в TEST

Сообщение nick82 » 24 мар 2016 14:12

Анна писал(а):Судя по приведенном сообщениям производится проверка целостности канала. Проверьте включена ли она в настройках линксета

Точно. Спасибо.


Вернуться в «Оборудование VoIP»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя