Добрый день.
Мне необходимо мониторить состояние вентиляторов. Подскажите, пожалуйста, какой для этого необходимо выбрать OID?
Существует три OID-а:
1. fxsMonitoringFanState - .1.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.9.0
2. fxsMonitoringFan1Rotate - .1.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.10.0
3. fxsMonitoringFan2Rotate - .1.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.11.0
fxsMonitoringFanState - данный сенсор показывает включены ли вентиляторы или нет?
fxsMonitoringFan1Rotate/fxsMonitoringFan2Rotate - показывает вращется ли вентилятор или нет?
Правильно ли я понимаю: если fxsMonitoringFanState = 1 (вкл.), а fxsMonitoringFan1Rotate = 0 (не вращается) — значит вентилятор неисправен.
Подскажите какие занчения считаются критичными для датчиков Temp1, Temp2, Temp3, Temp4?
Модель: TAU-72.IP
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Мониторинг датчиков
-
- Сообщения: 1234
- Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
- Reputation: 10
Re: Мониторинг датчиков
Здравствуйте.
Да все верно, только не обязательно неисправен, м.б. и отключен просто.
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.5.0 = INTEGER: 35
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.6.0 = INTEGER: 35
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.7.0 = INTEGER: 35
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.8.0 = INTEGER: 35
это текущая температура 4 датчиков.
если хоть одна из них превысит 90 градусов, то на TAU возникнет alarm, сопровождаемый SNMP_TRAPом
Пороговая температура, при которой включаются вентиляторы настраивается здесь: PBX->Main->Fans threshold temperature
Чтобы вентиляторы крутились всегда, имеется флаг PBX->Main->Fans force enable
fxsMonitoringFanState - данный сенсор показывает включены ли вентиляторы или нет?
fxsMonitoringFan1Rotate/fxsMonitoringFan2Rotate - показывает вращется ли вентилятор или нет?
Правильно ли я понимаю: если fxsMonitoringFanState = 1 (вкл.), а fxsMonitoringFan1Rotate = 0 (не вращается) — значит вентилятор неисправен.
Да все верно, только не обязательно неисправен, м.б. и отключен просто.
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.5.0 = INTEGER: 35
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.6.0 = INTEGER: 35
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.7.0 = INTEGER: 35
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.8.0 = INTEGER: 35
это текущая температура 4 датчиков.
если хоть одна из них превысит 90 градусов, то на TAU возникнет alarm, сопровождаемый SNMP_TRAPом
Пороговая температура, при которой включаются вентиляторы настраивается здесь: PBX->Main->Fans threshold temperature
Чтобы вентиляторы крутились всегда, имеется флаг PBX->Main->Fans force enable
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP
Re: Мониторинг датчиков
[/quote]
Да все верно, только не обязательно неисправен, м.б. и отключен просто.
[/quote]
Дмитрий, спасибо за ответ.
В каких случая может быть отключен? Вы имеете ввиду отключили в настройках?
Да все верно, только не обязательно неисправен, м.б. и отключен просто.
[/quote]
Дмитрий, спасибо за ответ.
В каких случая может быть отключен? Вы имеете ввиду отключили в настройках?
-
- Сообщения: 1234
- Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
- Reputation: 10
Re: Мониторинг датчиков
Валерий писал(а):[
В каких случая может быть отключен? Вы имеете ввиду отключили в настройках?
имел в виду физически.
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP
Re: Мониторинг датчиков
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, за что конкретно отвечает каждый датчик температуры?
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.5.0
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.6.0
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.7.0
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.8.0
Подскажите, пожалуйста, за что конкретно отвечает каждый датчик температуры?
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.5.0
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.6.0
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.7.0
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.8.0
-
- Сообщения: 1234
- Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
- Reputation: 10
Re: Мониторинг датчиков
Валерий писал(а):Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, за что конкретно отвечает каждый датчик температуры?
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.5.0
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.6.0
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.7.0
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.10.8.0
На плате расположены 4 датчика, каждый на своей группе SLIC комплектов, т.е. группе портов FXS.
Т.е. эти датчики отвечают за свою определенную область платы.
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP
Re: Мониторинг датчиков
Dmitriy_eltex писал(а):На плате расположены 4 датчика, каждый на своей группе SLIC комплектов, т.е. группе портов FXS.
Т.е. эти датчики отвечают за свою определенную область платы.
Да, я понимаю, что датчик отвечает за какую-то область... За какую конкретно? Давайте так:
Температуру чего (какой области платы) показывает каждый датчик?
Мне нужно отнести в мониторинг температуры к какой-то сущности. Например: датчик показывает температуру процессора.
-
- Сообщения: 1234
- Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
- Reputation: 10
Re: Мониторинг датчиков
Мой прошлый ответ был исчерпывающий.
Ни к чему конкретному, типа CPU, датчики не относится, он отвечает за область платы одной группы SLICов.
Можете так и отнести "SLIC группа 1" "SLIC группа 2" и тд..
Чтобы было наглядно:
Ни к чему конкретному, типа CPU, датчики не относится, он отвечает за область платы одной группы SLICов.
Можете так и отнести "SLIC группа 1" "SLIC группа 2" и тд..
Чтобы было наглядно:
Код: Выделить всё
_______________________________________________________________
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| T1 | T2 | T3 | T4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
_______________________________________________________________
fxs1-18 fxs19-36 fxs37-54 fxs55-72
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP
Re: Мониторинг датчиков
Dmitriy_eltex писал(а):Мой прошлый ответ был исчерпывающий.
Ни к чему конкретному, типа CPU, датчики не относится, он отвечает за область платы одной группы SLICов.
Можете так и отнести "SLIC группа 1" "SLIC группа 2" и тд..
Чтобы было наглядно:Код: Выделить всё
_______________________________________________________________
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| T1 | T2 | T3 | T4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
_______________________________________________________________
fxs1-18 fxs19-36 fxs37-54 fxs55-72
Спасибо, Дмитрий, за консультацию.
Re: Мониторинг датчиков
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли OID возвращающий версию прошивки Eltex?
Подскажите, пожалуйста, есть ли OID возвращающий версию прошивки Eltex?
-
- Сообщения: 1234
- Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
- Reputation: 10
Re: Мониторинг датчиков
Валерий писал(а):Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли OID возвращающий версию прошивки Eltex?
попробуйте этот OID:
root@dmitriy-System:~# snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.191 .1.3.6.1.4.1.35265.1.9.3
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.3.0 = STRING: "#2.13.1.2-cab1d43 Mon Mar 14 16:31:06 2016"
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP
Re: Мониторинг датчиков
Dmitriy_eltex писал(а):
попробуйте этот OID:
root@dmitriy-System:~# snmpwalk -v 2c -c public 192.168.0.191 .1.3.6.1.4.1.35265.1.9.3
iso.3.6.1.4.1.35265.1.9.3.0 = STRING: "#2.13.1.2-cab1d43 Mon Mar 14 16:31:06 2016"
Дмитрий, спасибо за ответ.
Решил использовать OID .1.3.6.1.4.1.35265.4.12.0 - Firmware version.
Вернуться в «Оборудование VoIP»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя