Есть вопрос к производителю по ПО.
Установлены УЭП1-4 на 10 площадках связи(питание РРС 48 В)технологическая сеть связи.
Возможно ли реализовать схему удаленного мониторинга всех УЭП через Ethernet?? Каким ПО и оборудованием?? Может быть конвертер RS232 - Ethernet???
Спасиьо за ответ.
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
УЭП 1-4 софт
-
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
- Reputation: 0
- Откуда: ELTEX
- Контактная информация:
Re: УЭП 1-4 софт
Здравствуйте!
Для мониторинга УЭП 1-4 в Вашем случае лучше всего использовать конвертеры RS232 - Ethernet..
в новых версиях УЭП (2-5, 2-3) на модуле МК есть встроенный RJ45 для мониторинга.
Для мониторинга УЭП 1-4 в Вашем случае лучше всего использовать конвертеры RS232 - Ethernet..
в новых версиях УЭП (2-5, 2-3) на модуле МК есть встроенный RJ45 для мониторинга.