Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

ESR-1000 настройка netflow

MES, ESR
eskel
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 ноя 2016 18:40
Reputation: 0

ESR-1000 настройка netflow

Сообщение eskel » 10 ноя 2016 19:05

Никак не могу сообразить, как правильно настроить снятие netflow.
Есть ESR-1000, на котором настроены несколько bridge интерфейсов в разных security zone, также есть NAT, c ip-адресами bridge интерфейсов, в untrusted зону. Для снятия netflow между trusted и untrusted зонами я делаю правило в security zone-pair trusted untrusted:

Код: Выделить всё

rule 1
    action netflow-sample
    match protocol any
    match source-address any
    match destination-address any
    enable


Netflow начинает работать, но коллектор показывает, что приходит информация только о пакетах, где адреса trusted-сегмента являются исходящими. Обратных пакетов, где адреса trusted-сегмента должны быть входящими, нет вообще. Собственно вопрос, как снимать netflow с маршрутизатора, чтобы получить на коллекторе информацию о пакетах в обе стороны? И получить её до NAT, т.е. с адресами trusted зоны.
Пробовал вместо правила в security zone-pair trusted untrusted делать ip netflow export на bridge интерфейсе trusted зоны, получается тоже самое. Да и firewall отключать очень не хочется.

leonid_zarkov
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 25 янв 2016 14:10
Reputation: 0
Откуда: Элтекс

Re: ESR-1000 настройка netflow

Сообщение leonid_zarkov » 11 ноя 2016 09:59

eskel писал(а): Собственно вопрос, как снимать netflow с маршрутизатора, чтобы получить на коллекторе информацию о пакетах в обе стороны? И получить её до NAT, т.е. с адресами trusted зоны.
Пробовал вместо правила в security zone-pair trusted untrusted делать ip netflow export на bridge интерфейсе trusted зоны, получается тоже самое.


В версиях ПО до 1.0.8 включительно при включенном Firewall на коллектор отправляется только информация с поднятых сессий.
Просьба предоставить файл конфигурации и дополнительную инфромацию в ЛС.
В версии ПО 1.1.0 ( в плане выдать в релиз в текущем месяце) можно использовать команду ip netflow export без отключения Firewall.
Леонид Зарков / Элтекс / Сервисный центр ШПД / techsupp@eltex.nsk.ru