О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

SMG-1016 входящие с sip на e1

ECSS-10, TAU.IP, SMG, RG
Eugene
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 29 июл 2015 12:13
Reputation: 0

Re: SMG-1016 входящие с sip на e1

Сообщение Eugene » 02 июн 2017 09:54

bravo писал(а):pcap тресы надо с интерфейса сигнализации снимать или с any...

почему pstn лог пустой - не могу сказать, но мне кажется вам бы уже позвонить в сервисный центр и присесть на уши инженерам))
сижу тут второй день, ecss гоняю по всяким ситуациям нештатным... тут много умных людей, которые не смогут отказать в помощи разобраться, как это работает :D


Уже написал им вчера, пока ответа нет, выслал конфиг. Сегодня край как надо входящую настроить (

Eugene
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 29 июл 2015 12:13
Reputation: 0

Re: SMG-1016 входящие с sip на e1

Сообщение Eugene » 07 июн 2017 21:23

Все удалось сделать, и входящую и исходящую. Причем не используя прямые префиксы вообще.
Спасибо за советы!

Еще возник небольшой вопрос - допустим прийдет из е1 44207ххххх, но в СИП надо отправить 0207ххххх - как лучше сделать замену в масках плана нумерации или в модификаторах? Так же может прийти например 390ххххххххх, но в сип надо будет отправить 0390ххххххххх, т.е. не отрезать код страны, а перед ним вставить 0.

bravo
Сообщения: 873
Зарегистрирован: 19 июн 2015 17:38
Reputation: 6

Re: SMG-1016 входящие с sip на e1

Сообщение bravo » 08 июн 2017 06:58

Используйте модификаторы в ТГ. На входящей или исходящей секции - зависит от того, как вы план нумерации расписали, если не используйте прямые префиксы. (это для общего развития, см ниже).
Если вам приходят цифры в том виде, в котором расписали - то на исходящей (наверное это ваш случай, раз у вас ходят вызовы)
Тех. саппорт от коллег в telegramm:
https://t.me/eltex_experts
@eltex_experts

Eugene
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 29 июл 2015 12:13
Reputation: 0

Re: SMG-1016 входящие с sip на e1

Сообщение Eugene » 13 июн 2017 13:11

Да с использованием модификаторов все работает как надо. Спасибо. Единственно приходится прописывать исходящий и в НП и в Модификаторе, например в НП прописываю (420х.) и в модификаторе то же анализ по (420х.) и потом модификацию cdpn +00+$ что бы в итоге на выходе получить 00420х. Сомнения нужно ли в НП то же прописывать анализ?

bravo
Сообщения: 873
Зарегистрирован: 19 июн 2015 17:38
Reputation: 6

Re: SMG-1016 входящие с sip на e1

Сообщение bravo » 13 июн 2017 13:38

а что такое НП? )
Тех. саппорт от коллег в telegramm:
https://t.me/eltex_experts
@eltex_experts

Eugene
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 29 июл 2015 12:13
Reputation: 0

Re: SMG-1016 входящие с sip на e1

Сообщение Eugene » 13 июн 2017 13:40

не много ошибся НП = план номерации