Код: Выделить всё
console#show running-config
vlan database
vlan 52
exit
interface vlan 1
no ip address dhcp
exit
!
interface vlan 52
ip address 10.0.52.2 255.255.255.0
exit
!
interface gigabitethernet1/0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 52
switchport forbidden default-vlan
exit
на стенде подключаю патчкордом alcatel 6224. На MES2324 на долю секунды загорается светодиод и тухнет, а на второй стороне в консоль сыпется:
Код: Выделить всё
01-Jan-2000 02:24:45 %LINK-W-Down: g1
01-Jan-2000 02:24:45 %LINK-I-Up: Vlan 1
01-Jan-2000 02:24:45 %LINK-I-Up: g1
01-Jan-2000 02:24:45 %LINK-W-Down: Vlan 1
01-Jan-2000 02:24:45 %LINK-W-Down: g1
01-Jan-2000 02:24:45 %LINK-I-Up: Vlan 1
01-Jan-2000 02:24:45 %LINK-I-Up: g1
и т.д.
На стороне MES:
Код: Выделить всё
22-Nov-2016 10:47:23 %LINK-I-Up: gi1/0/1
22-Nov-2016 10:47:23 %LINK-I-Up: Vlan 1
22-Nov-2016 10:47:23 %LINK-I-Up: Vlan 52
22-Nov-2016 10:47:24 %LINK-W-Down: gi1/0/1
22-Nov-2016 10:47:24 %LINK-W-Down: Vlan 1
22-Nov-2016 10:47:24 %LINK-W-Down: Vlan 52
Склоняюсь к идее, что коммутатор модули не опознал:
Код: Выделить всё
console#sh fiber-ports optical-transceiver
Port Temp Voltage Current Output Input LOS
[C] [Volt] [mA] Power Power
[mW / dBm] [mW / dBm]
----------- ------ ------- ------- ------------- ------------- ---
gi1/0/1 N/S N/S N/S N/S N/S N/S
gi1/0/2 N/S N/S N/S N/S N/S N/S
В остальном оборудовании модули работают нормально. SFP модули Foxgate . Буду благодарен за подсказку, как решить проблему