Коллеги, добрый день.
TAU-8.IP (прошивка 2.3 - последняя на сайте)
А конфиге есть две настройки таймеров:
1) таймер набора первой цифры (в свойства FXS)
2) интердиджит - таймер набора следующей цифры (то есть подразумевается, что первая уже набрана) в плане набора сип профиля.
Но по факту работает только второй. То есть ставим таймер первой цифры в 30 (и в профиле FXS в самом FXS порту на всякий пожарный), а оба интердиджита в 5 сек. Поднимаю трубку и ничего не набираю - через 5 сек отбой.
Делаю таймер первой цифры 5 сек, в интердиджиты в 30 сек. Отбой через 30 сек при отсутствии наборов.
То есть получается что первый параметр вообще не используется и его значения берутся из интердиджитов (что неверно хотя бы из описаний обоих параметров в самом веб-интерфейсе.)
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
TAU-8.IP - Таймер первой цифры и интердиджит таймер
-
- Сообщения: 1234
- Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
- Reputation: 10
Re: TAU-8.IP - Таймер первой цифры и интердиджит таймер
Здравствуйте.
У себя не ловлю описанную Вами проблему, "таймер набора первой цифры" отрабатывает, как положено.
Пришлите Вашу конфигурацию на почту в моей подписи с указанием ссылки на тему.
У себя не ловлю описанную Вами проблему, "таймер набора первой цифры" отрабатывает, как положено.
Пришлите Вашу конфигурацию на почту в моей подписи с указанием ссылки на тему.
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP
Re: TAU-8.IP - Таймер первой цифры и интердиджит таймер
Отправлено в личку на указанную почту.
Вернуться в «Оборудование VoIP»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей