О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

MES2324B - Fatal Error

MES, ESR
soulminder
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 фев 2021 18:28
Reputation: 0

MES2324B - Fatal Error

Сообщение soulminder » 03 фев 2021 18:35

Доброго времени суток.
Коммутатор выдал ошибку в syslog:

***** FATAL ERROR ***** Reporting Task: AAAT. Software Version: 4.0.14[ae3f55b3] Build Number: 5 (date 2020-07-08 time 15:20:28) ros() [0x2ded6c] ros(HOSTG_fatal_error+0x20) [0x2e07ac] ros(OSSYSG_fatal_error+0x16c) [0x812d30] ros() [0x5f1f9c] ros() [0x6edc3c] ros() [0x74145c] /lib/libp2linux.so.1(+0x3aa4) [0xb6f03aa4] /lib/libpthread.so.0(+0x60dc) [0xb6ee20dc] ***** END OF FATAL ERROR *****

После чего успешно ушёл в перезагрузку сам по себе.
Единственное что на нём делалось - это заход по ssh и выполнение команд "sh mac add".

С чем может быть связана ошибка?

pvlvwrk
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 фев 2021 22:59
Reputation: 0

Re: MES2324B - Fatal Error

Сообщение pvlvwrk » 03 фев 2021 23:03

В версии 4.0.15 много чего исправили, в том числе есть исправления по перезагрузке коммутатора.
Посмотрите в центре загрузки исправления для новой версии. Может быть, что-то и подходит по вашу ситуацию. Перед строкой " FATAL ERROR" что-то еще есть?
И я бы советовал обновиться.

soulminder
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 фев 2021 18:28
Reputation: 0

Re: MES2324B - Fatal Error

Сообщение soulminder » 04 фев 2021 12:59

Очень похоже на то, что действительно поможет.
В версии 4.0.15 есть фикс: Исправлена перезагрузка коммутатора при установлении нескольких SSH-сесий; это очень похоже на нашу проблему.
Благодарю за помощь.

Евгений Т
Сообщения: 1613
Зарегистрирован: 18 мар 2013 09:48
Reputation: 7
Откуда: Элтекс

Re: MES2324B - Fatal Error

Сообщение Евгений Т » 04 фев 2021 15:32

Добрый день.

Прошу завести заявку по форме на сайте.
https://eltex-co.ru/support/
Туда приложить вывод show tech-sup.
Тогда станет ясна причина перезагрузки и версия, где данное поведение решено или планируется к решению.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/