Коммутатор MES2428
Hardware Version : 1v6
Software Version : 10.2.7.2
При сохранении конфигурации коммутатор становится недоступен по ssh, при подключении к консоли он доступен и при просмотре конфигурации " sh run" в выводе конфига присутствуют строки с такой ошибкой:
Error in Allocating memory for bitlist
После перезагрузки коммутатор вновь нормально работает, но до первого сохранения конфигурации.
Началось после настройки port-security. Не знаю связано это или просто совпадение.
Update/1
В общем убрал port-security и проблема ушла.
Настройки на каждом клиентском интерфейсе были такие, за исключением mac-limit
switchport port-security enable
switchport port-security mode secure-permanent
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-limit 2
Запоминал он примерно 30-40 маков.
В чем может быть проблема? И заодно вопрос, а как с конфига интерфейса убрать "switchport port-security violation restrict"?
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Ошибка: Error in Allocating memory for bitlist
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 июн 2022 17:56
- Reputation: 0
Re: Ошибка: Error in Allocating memory for bitlist
Добрый день. Данная проблема решена в актуальной версии ПО. На сайте ПО появится в течении двух недель, прошу завести заявку по форме: https://eltex-co.ru/support/ Тогда мы сможем проинформировать по дате выхода ПО, и проверить корректность работы после обновления коммутатора.
Владислав Киркин / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/
Re: Ошибка: Error in Allocating memory for bitlist
А обязательно делать тикет по этой ссылке? Или можно в сервисдеск? Просто я уже как то делал обращение и у меня остался ЛК в сервисдеске.
Re: Ошибка: Error in Allocating memory for bitlist
Добрый день.
Если доступ в ЛК остался, то, конечно, лучше сразу заявку завести.
Если доступ в ЛК остался, то, конечно, лучше сразу заявку завести.
Евгений Тур / Элтекс / Сервисный центр ШПД / https://eltex-co.ru/support/