О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

Просмотр установленных модулей на SMG-1016

ECSS-10, TAU.IP, SMG, RG
АлексВал
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 18 янв 2011 00:05
Reputation: 0
Откуда: Тольятти

Просмотр установленных модулей на SMG-1016

Сообщение АлексВал » 10 авг 2011 19:02

Добрый день.
Как на SMG-1016 посмотреть (из WEB интерфейса или командной строки) - какие модули установлены в устройство?

Женя
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
Reputation: 0
Откуда: ELTEX
Контактная информация:

Сообщение Женя » 11 авг 2011 10:06

Добрый день, в веб-нитерфейсе пока никак, работаем над этим

в консоле
talnet 23 port
sh //выйти из режима CLI (если Вы в нем находитесь)
cat /proc/falc

по этой команде будет видно какие субмодули Е1 стоят и в каком состоянии потоки

чтобы посмотреть инфу о субмодулях VoIP нужно:
если версия ПО до 2011-07-16, то подключаемся по telnet на порт 9999,
если после 2011-07-16, то в режиме CLI вводим tracemode

команда :
mspcshow

Павел Петрович
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 21 окт 2011 14:08
Reputation: 0

Сообщение Павел Петрович » 17 фев 2012 17:17

смг1016М

SMG1016> tracemode
SMG> mspcshow
13:08:51.089872 [ERR ] msp[0]. State 'Off'
13:08:51.090006 [ERR ] msp[1]. State 'No.Init'
13:08:51.090104 [ERR ] msp[2]. State 'No.Init'
13:08:51.090208 [ERR ] msp[3]. State 'No.Init'
13:08:51.090305 [ERR ] msp[4]. State 'No.Init'
13:08:51.090403 [ERR ] msp[5]. State 'No.Init'

скажите пожалуйста, что это значит?

Bokrenok
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 04 сен 2006 14:49
Reputation: 0
Откуда: ELTEX

Сообщение Bokrenok » 18 фев 2012 09:07

Павел Петрович писал(а):смг1016М

SMG1016> tracemode
SMG> mspcshow
13:08:51.089872 [ERR ] msp[0]. State 'Off'
13:08:51.090006 [ERR ] msp[1]. State 'No.Init'
13:08:51.090104 [ERR ] msp[2]. State 'No.Init'
13:08:51.090208 [ERR ] msp[3]. State 'No.Init'
13:08:51.090305 [ERR ] msp[4]. State 'No.Init'
13:08:51.090403 [ERR ] msp[5]. State 'No.Init'

скажите пожалуйста, что это значит?


Обычно это обозначает начало загрузки ПО, когда еще не было попытки инициализации VoIP субмодулей 1-5, а нулевой модуль находится в процессе инициализации.

если же такое наблюдается в течение длительного времени после загрузки, то это уже не нормальное поведение.

могли бы вы повторить данный запрос, дополнительно ввести команду sys и выложить результат?

Женя
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
Reputation: 0
Откуда: ELTEX
Контактная информация:

Сообщение Женя » 20 фев 2012 11:00

Здравствуйте!
По теме данного топика:
на последних ПО в веб-интерфейсе можно посмотреть сколько субмодулей М4Е1 установлено на устройстве и некоторые их параметры, в скором будущем можно будет посмотреть информацию по субмодулям

Павел Петрович
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 21 окт 2011 14:08
Reputation: 0

Сообщение Павел Петрович » 20 фев 2012 11:58

E1 в вэбе показано сколько установлено
хотели узнать сколько IP субмодулей

SMG> mspcshow
8:47:12.506623 [ERR ] msp[0]. State 'Not.Present'
8:47:12.506777 [ERR ] msp[1]. State 'Not.Present'
8:47:12.506884 [ERR ] msp[2]. State 'Not.Present'
8:47:12.506995 [INFO] msp[3]. State 'Work'. selected [4]; payload [189]
create_req / created : 4 / 4
destroy_req / destroyed : 1 / 1
8:47:12.507204 [3000] State 'Disabled' [235837]. Codec G.711A [1 / 1]:[0 / 0]. Port UNDEF_FF:255:255. RTP
8:47:12.507320 [3001] State 'Disabled' [235837]. Codec G.711A [1 / 1]:[0 / 0]. Port UNDEF_FF:255:255. RTP
8:47:12.507435 [3002] State 'Disabled' [235837]. Codec G.711A [1 / 1]:[0 / 0]. Port UNDEF_FF:255:255. RTP
8:47:12.507561 [INFO] msp[3]: idle [125]. used [3]. active_cnt [3]
8:47:12.507667 [INFO] msp[3]: confIdle [16]. confUsed [0].
8:47:12.507778 [INFO] msp[4]. State 'Work'. selected [4]; payload [0]
create_req / created : 4 / 4
destroy_req / destroyed : 4 / 4
8:47:12.508009 [INFO] msp[4]: idle [128]. used [0]. active_cnt [0]
8:47:12.508106 [INFO] msp[4]: confIdle [16]. confUsed [0].
8:47:12.508177 [INFO] msp[5]. State 'Work'. selected [3]; payload [0]
create_req / created : 3 / 3
destroy_req / destroyed : 3 / 3
8:47:12.508269 [INFO] msp[5]: idle [128]. used [0]. active_cnt [0]
8:47:12.508328 [INFO] msp[5]: confIdle [16]. confUsed [0].
SMG> sys

=====================================================

# Software Version: V.2.9.03.L. Build: Dec 28 2011 10:56:24

# System time: 20.02.12 08:48:37
# System started at: 17.02.12 14:16:04
# System uptime: 02d 17hour 32min 33sec

Женя
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
Reputation: 0
Откуда: ELTEX
Контактная информация:

Сообщение Женя » 21 фев 2012 11:56

судя по всему в работе 3 модуля msp[3], msp[4] и msp[5]


Вернуться в «Оборудование VoIP»