user.warn syslog: 03:01:19.015[app:WARN]WARINING!!! Config file 'sip_profile1' not loaded, using default config!!! я так понимаю он хочет подгрузить конфиг, но какой конфиг найти не могу.
user.warn syslog: 23:08:37.224[app:WARN]-1 is not profile id, return settings from profile 0 что за профиль он хочет?
user.err syslog: 00:04:29.234[app:ERR]chan 2: no generated tones!
user.err syslog: 00:04:29.274[app:ERR]vapi_destroy_chan() chan 6: current state initial: duplicate destroying connection!
О деактивации форума Eltex
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.
Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.
Непонятные сообщения в логах
-
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 27 окт 2008 11:48
- Reputation: 0
- Откуда: ELTEX
- Контактная информация:
Re: Непонятные сообщения в логах
n1cejkeee писал(а):user.warn syslog: 03:01:19.015[app:WARN]WARINING!!! Config file 'sip_profile1' not loaded, using default config!!! я так понимаю он хочет подгрузить конфиг, но какой конфиг найти не могу.
а если не секрет, кто "он" ?

какое оборудование?
Троянов Евгений / Элтекс / Сервисный центр VoIP / techsupp@eltex.nsk.ru
Re: Непонятные сообщения в логах
RG1404-G
-
- Сообщения: 1234
- Зарегистрирован: 28 окт 2014 08:53
- Reputation: 10
Re: Непонятные сообщения в логах
Здравствуйте.
Какая версия ПО?
Насколько помню относительно недавно это проблему исправляли.
Если на 1.8.1 проблема остается, то вероятно гдето в конфигурации ошибка.
Ошибка в конфиге может "образоваться", например когда сначала обновляете ПО, а затем откатываете на старую версию.
В обратном направлении при даунгрейде ПО, конфиг не конвертируется, а старая прошивка новый конфиг воспримет только частично, на часть параметров будет ругаться.
В этом случае остается, либо применять заранее подготовленный бекап конфиги с старой версии, либо сбрасывать в завод.
Проблема 100% уйдет.
PS: именно поэтому перед обновлением ПО всегда рекомендуется делать бэкап конфиги со старой версии.
Какая версия ПО?
Насколько помню относительно недавно это проблему исправляли.
Если на 1.8.1 проблема остается, то вероятно гдето в конфигурации ошибка.
Ошибка в конфиге может "образоваться", например когда сначала обновляете ПО, а затем откатываете на старую версию.
В обратном направлении при даунгрейде ПО, конфиг не конвертируется, а старая прошивка новый конфиг воспримет только частично, на часть параметров будет ругаться.
В этом случае остается, либо применять заранее подготовленный бекап конфиги с старой версии, либо сбрасывать в завод.
Проблема 100% уйдет.
PS: именно поэтому перед обновлением ПО всегда рекомендуется делать бэкап конфиги со старой версии.
Дмитрий Закурдаев / Элтекс / Сервисный центр VoIP
Вернуться в «Оборудование VoIP»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя