О деактивации форума Eltex

Уважаемые коллеги! В связи с потерей актуальности данного ресурса, нами было принято решение о частичной деактивации форума Eltex. Мы отключили функции регистрации и создания новых тем, а также возможность оставлять сообщения. Форум продолжит работу в "режиме чтения", так как за долгие годы работы здесь накопилось много полезной информации и ответов на часто встречающиеся вопросы.

Мы активно развиваем другие каналы коммуникаций, которые позволяют более оперативно и адресно консультировать наших клиентов. Если у вас возникли вопросы по работе оборудования, вы можете обратиться в техническую поддержку Eltex, воспользовавшись формой обращения на сайте компании или оставить заявку в системе Service Desk. По иным вопросам проконсультируют наши менеджеры коммерческого отдела: eltex@eltex-co.ru.

LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

ONT NTE / NTP, OLT LTE / LTP / MA4000-PX
diakon2
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 17 мар 2016 00:08
Reputation: 0
Откуда: vladimir319@mail.ru

Re: LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

Сообщение diakon2 » 31 мар 2016 18:56

все, разобрался...

оставлю решение малоли кому понадобится...

на олт нужно делать так.
1) создание влан для managment сети acs ( не путать с managment сетью для olt, они обязательно должны быть разные).

Код: Выделить всё

al_lev5_olt8x_1(switch)# configure
al_lev5_olt8x_1(switch)(config)# vl 210
al_lev5_olt8x_1(switch)(config-vlan)# name --acs_managment
al_lev5_olt8x_1(switch)(config-vlan)# tagged front-port 0
al_lev5_olt8x_1(switch)(config-vlan)# tagged pon-port 0
al_lev5_olt8x_1(switch)(config-vlan)# exit
al_lev5_olt8x_1(switch)(config)# config commit
al_lev5_olt8x_1(switch)(config)# exit
al_lev5_olt8x_1(switch)# exit
al_lev5_olt8x_1> config save
    Configuration successfully saved to file



2) настройка внутреннего acs с нуля.

Код: Выделить всё

al_lev5_olt8x_1(system)> set services acs server enabled true
al_lev5_olt8x_1(system)> set services acs server ip 172.16.1.2
al_lev5_olt8x_1(system)> set services acs server port 9595
al_lev5_olt8x_1(system)> set services acs server mask 255.255.255.0
al_lev5_olt8x_1(system)> set services acs server vid 210
al_lev5_olt8x_1(system)> config commit
    Changes successfully commited (2 chunks).
al_lev5_olt8x_1(system)> config save
    Configuration successfully saved to file.
al_lev5_olt8x_1(system)>


В краткой инструкции нету упоминания про параметр mask, в следствии чего вылазила ошибка

Код: Выделить всё

al_lev5_olt8x_1(system)> config commit
    ERROR:  Conflict in routing.
            One or more ip addresses placed both in acs and management subnetworks.
al_lev5_olt8x_1(system)>


проверка работоспособности

Код: Выделить всё

C:\Users\frosty>nmap 172.16.1.2 -p 9595

Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-03-31 17:07 ╠юёъютёъюх тЁхь  (ых
ю)
Nmap scan report for 172.16.1.2
Host is up (0.0073s latency).
PORT     STATE SERVICE
9595/tcp open  pds

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 30.85 seconds

C:\Users\frosty>


профили для acs и ont настраиваемые на на olt выложу позже когда разберусь с ними сам или если мне таки посчастливится получить ответ от сотрудников элтекса, на что я сильно надеюсь.

M_Gureeva
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 мар 2015 15:37
Reputation: 0
Откуда: Элтекс
Контактная информация:

Re: LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

Сообщение M_Gureeva » 01 апр 2016 12:18

Профили отправила Вам на почту.
Мария Блинкова / Элтекс / Сервисный центр ШПД / techsupp@eltex.nsk.ru

Rokotel
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2016 04:56
Reputation: 0
Откуда: Находка
Контактная информация:

Re: LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

Сообщение Rokotel » 19 май 2016 06:56

День добрый!
Не стал создавать новую тему.
Мне необходима настройка профиля ACS для ONT, связка LTP-4X + NTU-2V.

LTP-4X

Код: Выделить всё

Eltex LTP-4X:rev.B software version 3.24.0 build 4386 on 09.09.2015 11:08
System information:
        CPU load average (1m, 5m, 15m):   0.22  0.31  0.39
        Free RAM/Total RAM (Mbytes):      302/495
        Temperature (sensor1/sensor2):    31C  40C
        Fan configured speed, %:        auto
        Fan minimum speed, %:           15
        Fan speed levels, %:            16 27 39 51 64 76 88 100
        Fan state (fan0/fan1):            5520rpm  5340rpm
        TYPE:                             LTP-4X-rev.B
        HW_revision:                      2v4
        SN:                               GP27000358
        MAC:                              A8:F9:4B:89:BA:EC


NTU-2V

Код: Выделить всё

Board type:   NTU-2V
Serial number:   GP23012534
PON serial:   454C54585F00C384
Base WAN MAC:   A8:F9:4B:D2:66:C8
Board ID:   968385SFU
Hardware version:   2v2
Software Version:   3.22.0.2160
Bootloader (CFE) Version:   1.0.38-116.119
System time:   Thu Jan 1 20:27:51 1970


VLAN 50 - Internet (bridge)
VLAN 22 - IPTV (bridge)
VLAN 23 - VoIP (IPoE)
VLAN 69 - TR-096 (IPoE)

Почта: admin@rokotel.ru

Спасибо!

vadim_kowalev
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 01 июн 2015 16:52
Reputation: 0

Re: LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

Сообщение vadim_kowalev » 19 май 2016 08:23

Rokotel писал(а):День добрый!

Мне необходима настройка профиля ACS для ONT, связка LTP-4X + NTU-2V.

VLAN 50 - Internet (bridge)
VLAN 22 - IPTV (bridge)
VLAN 23 - VoIP (IPoE)
VLAN 69 - TR-096 (IPoE)

Почта: admin@rokotel.ru

Спасибо!


Здравствуйте! Напишите дополнительно на какой порт, какой сервис должен проходить.
vlan 50 и vlan 22 должны проходить через NTU-2V транком?
Вадим Ковалев / Элтекс / Сервисный центр ШПД / techsupp@eltex.nsk.ru

Rokotel
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2016 04:56
Reputation: 0
Откуда: Находка
Контактная информация:

Re: LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

Сообщение Rokotel » 19 май 2016 09:24

Vlan 50 - port 0
vlan 22 - port 1
VLAN's 22,23,50 проходят транком
Выбранная модель отвечает требованиям влан на сервис (model3).

Rokotel
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 фев 2016 04:56
Reputation: 0
Откуда: Находка
Контактная информация:

Re: LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

Сообщение Rokotel » 23 май 2016 10:47

Вадим, с моей просьбой возникли какие-то сложности?

sape4000
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 июн 2016 20:47
Reputation: 0

Re: LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

Сообщение sape4000 » 01 июн 2016 20:52

Помогите настроить LTP-4X + NTU1

1 vlan internet приходит от dhcp
10 manag ip 10.0.1.1

Пришлите начальную настройку по возможности, с оборудованием не знаком еще(
За ранее спасибо :oops:

Dirks G
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 28 июл 2014 10:47
Reputation: 0
Откуда: Элтекс

Re: LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

Сообщение Dirks G » 03 июн 2016 15:42

Ответил вам на почту.
Геннадий Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД

MaxDM
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 10 дек 2015 19:58
Reputation: 0
Контактная информация:

Re: LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

Сообщение MaxDM » 09 июн 2016 16:46

Добрый день.

Как на NTP-2 скорость на порту принудительно 100Mbit/s через ACS поставить?

Dirks G
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 28 июл 2014 10:47
Reputation: 0
Откуда: Элтекс

Re: LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

Сообщение Dirks G » 10 июн 2016 16:34

Добрый день.
Какая версия прошивки?
Геннадий Диркс / Элтекс / Сервисный центр ШПД

MaxDM
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 10 дек 2015 19:58
Reputation: 0
Контактная информация:

Re: LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

Сообщение MaxDM » 16 июн 2016 15:23

Dirks G писал(а):Добрый день.
Какая версия прошивки?


Код: Выделить всё

Equipment ID         NTP-2 1v5:B+10
    Version:             2.12.6.191

M_Gureeva
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 02 мар 2015 15:37
Reputation: 0
Откуда: Элтекс
Контактная информация:

Re: LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

Сообщение M_Gureeva » 20 июн 2016 11:07

Пример настройки портов для профиля, в котором порты P0 и P1 влючены в br 0 (интернет), а порты P2 и P3 включены в br 2 (STB):

Код: Выделить всё

set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.#1.LANEthernetInterfaceConfig.#1.X_ELTEX_RU_PhyMode" "100FD" nocheck
set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.#1.LANEthernetInterfaceConfig.#2.X_ELTEX_RU_PhyMode" "Auto" nocheck
set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.#3.LANEthernetInterfaceConfig.#1.X_ELTEX_RU_PhyMode" "10FD" nocheck
set property "InternetGatewayDevice.LANDevice.#3.LANEthernetInterfaceConfig.#2.X_ELTEX_RU_PhyMode" "10HD" nocheck

Варианты параметров:
Auto - auto negatiation
100FD - 100Mb, Full Duplex
100HD - 100Mb, Half Duplex
10FD - 10Mb, Full Duplex
10HD - 10Mb, Half Duplex
Мария Блинкова / Элтекс / Сервисный центр ШПД / techsupp@eltex.nsk.ru

MaxDM
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 10 дек 2015 19:58
Reputation: 0
Контактная информация:

Re: LTP-4X + NTP-2 НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ACS ДЛЯ ONT

Сообщение MaxDM » 30 июн 2016 15:11

А как поставить скорость 100FD порту P1, если P0 и P1 в бридже?


Вернуться в «Оборудование PON»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей