оставлю решение малоли кому понадобится...
на олт нужно делать так.
1) создание влан для managment сети acs ( не путать с managment сетью для olt, они обязательно должны быть разные).
Код: Выделить всё
al_lev5_olt8x_1(switch)# configure
al_lev5_olt8x_1(switch)(config)# vl 210
al_lev5_olt8x_1(switch)(config-vlan)# name --acs_managment
al_lev5_olt8x_1(switch)(config-vlan)# tagged front-port 0
al_lev5_olt8x_1(switch)(config-vlan)# tagged pon-port 0
al_lev5_olt8x_1(switch)(config-vlan)# exit
al_lev5_olt8x_1(switch)(config)# config commit
al_lev5_olt8x_1(switch)(config)# exit
al_lev5_olt8x_1(switch)# exit
al_lev5_olt8x_1> config save
Configuration successfully saved to file
2) настройка внутреннего acs с нуля.
Код: Выделить всё
al_lev5_olt8x_1(system)> set services acs server enabled true
al_lev5_olt8x_1(system)> set services acs server ip 172.16.1.2
al_lev5_olt8x_1(system)> set services acs server port 9595
al_lev5_olt8x_1(system)> set services acs server mask 255.255.255.0
al_lev5_olt8x_1(system)> set services acs server vid 210
al_lev5_olt8x_1(system)> config commit
Changes successfully commited (2 chunks).
al_lev5_olt8x_1(system)> config save
Configuration successfully saved to file.
al_lev5_olt8x_1(system)>
В краткой инструкции нету упоминания про параметр mask, в следствии чего вылазила ошибка
Код: Выделить всё
al_lev5_olt8x_1(system)> config commit
ERROR: Conflict in routing.
One or more ip addresses placed both in acs and management subnetworks.
al_lev5_olt8x_1(system)>
проверка работоспособности
Код: Выделить всё
C:\Users\frosty>nmap 172.16.1.2 -p 9595
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-03-31 17:07 ╠юёъютёъюх тЁхь (ых
ю)
Nmap scan report for 172.16.1.2
Host is up (0.0073s latency).
PORT STATE SERVICE
9595/tcp open pds
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 30.85 seconds
C:\Users\frosty>
профили для acs и ont настраиваемые на на olt выложу позже когда разберусь с ними сам или если мне таки посчастливится получить ответ от сотрудников элтекса, на что я сильно надеюсь.